公司防火墙(型号fortigate1000A)需要重新配置,求助

不太会用论坛啊,邮箱hbj@hefutongpay.com
公司防火墙因为之前同事离职了,PPPoE设置变动无法上网,结果恢复出厂设置了。
现在公司有一个套监控设备,还有打卡设备,剩下的差不多二三十台电脑,需要重新设置。
自己鼓捣了,能拨号联网了,但是内网好像都连不上外网。
有人能指导一下怎么处理吗?(可以远程协助最好,需要报酬也可以私信我,目前我没有基础,其他同事也没有这方面的,之前同事留的说明也比较简单。)
好像上传不了图片,摄像头IP差不多用到140多,剩下的就是打卡机,还有电脑了,还有一台虚拟机。
当时留下的文档(防火墙更改宽带上网账号
将外网电口连接到防火墙port2
进入防火墙web管理
选择 系统管理-网络-接口
在port2上点击编辑
其他设置不要动,修改用户和密码
点击应用
判断外网是否接通
Port2查看是否有对应的外网ip,没有则检查其他硬件
日志中event log类别观察ppp服务状态
修改内网控流设置(非QOS)
登录防火墙Web控制台
选择Policy-策略-策略
对于部分ip段下的控流设置需要新增新的策略,在此页创建新的
目前策略序号1的策略作用于防火墙下所有内网地址
双击策略 勾选流量控制,填入相应的带宽即可
飞塔的流量控制设置反直觉,建议查阅教程,填完后务必使用speedtest测速)
已邀请:

独酌

赞同来自:

相关图片,其他还需要什么信息可以直接问我。