新建的“静态路由”不能自动加到当前路由下的“路由监控表”


LJA8}]}C)UNVVN07AA07[WS.jpg


PK)47%ED9W1PQXXK~P5WLB.jpg


 
已邀请:

kmliu - Fortinet-TAC

赞同来自: xs0

我看到v4.2.2这个软件版本在配置附加IP地址时,可以选择“检测网关的接口状况”--“监测服务器”,类似于IP生效的健康检查,如果你的附加地址配置了这个,并且刚好健康检查失败,就会出现添加了缺省路由,但是未能被加入到路由表中。我觉得这个可能性非常大,这个现象是其实是很难出现的。而现在的新版本v5.0/v5.2/v5.4WEB页面在配置附加地址的地方已经没有了“检测网关的接口状况”选项,因此这个现象想弄也弄不出来了。

kmliu - Fortinet-TAC

赞同来自:

看一下FGT110C WAN1配置的IP地址具体是多少?

kmliu - Fortinet-TAC

赞同来自:

这个问题搞定了吗?
是如何产生的,想弄还弄不出来。一般只要接口UP了,且填写的网关与接口IP是同一网段的地址,这条路由就会active,将被加入到当前路由表。除非有更优的路由,或者调用了健康检查且失败。但是看你的截图,找不到以上两个影响的因素。还能提供更多的线索吗?

xs0

赞同来自:

@U]SB6V{}8N1)KG0N(93J_9.png
 
DZLK2`K~]CBB0}MNJ1UN}DP.jpg
创建新的静态路由,在对网关输入时我是先输入0.0.0.0 ,保存之后,路由监控表就有了8个0 的“静态”。然后对静态路由编辑,将0.0.0.0改成wan1的网关。  监控表为什么这样就有了 ,我还是不知道的

kmliu - Fortinet-TAC

赞同来自:

第一次的截图的配置和第二次的截图的配置有所区别。
第二次截图的情况是对的,应该就是这样的。
 
可否再详细准确的描述一下第一次截图场景下的操作以及步骤。

kmliu - Fortinet-TAC

赞同来自:

你那边FGT110C的软件版本是多少?

要回复问题请先登录注册